Инструкция по дозаправке кондиционера

Узнайте, как правильно дозаправить кондиционер хладагентом, выбрать подходящий фреон и избежать распространённых ошибок. Подробное руководство с техническими нюансами и советами по безопасности.

Полная инструкция по дозаправке кондиционера своими руками. Скачать PDF​

Шаг 1: Подготовка оборудования и материалов
Для дозаправки вам понадобится:
  • Баллон с фреоном (тип указан на шильдике кондиционера, чаще R22, R410A или R32).
  • Манометрическая станция (с вакуумным насосом для предварительной прокачки).
  • Цифровые весы для точного контроля количества хладагента.
  • Защитные перчатки и очки (фреон может вызвать обморожение кожи!).
🔍 Важно! Перед работой проверьте, нет ли утечек в системе с помощью течеискателя. Если давление падает быстро, сначала устраните повреждения!

Шаг 2: Определение количества фреона
  1. Найдите техническую табличку на внешнем блоке — там указан тип и объём хладагента (например, "R410A, 700g").
  2. Если данные стёрты, сверьтесь с моделью в инструкции или на сайте производителя.
Шаг 3: Подключение магистралей
  1. Закройте вентили на манометрической станции (синий — низкое давление, красный — высокое).
  2. Подсоедините шланги к сервисным портам кондиционера (низкое давление — толстая трубка, высокое — тонкая).
⚠️ Осторожно! Не перепутайте шланги — это приведёт к поломке компрессора!

Шаг 4: Вакуумирование системы
  1. Откройте синий вентиль на станции и включите вакуумный насос на 15–20 минут.
  2. Закройте вентиль, отключите насос и проверьте, держится ли давление. Если падает — ищите утечку.
Шаг 5: Дозаправка фреоном
  1. Переверните баллон вверх дном (для газообразного фреона — вертикально).
  2. Включите кондиционер в режиме "Cool" (16°C, максимальная скорость вентилятора).
  3. Медленно откройте синий вентиль, контролируя вес баллона на весах. Добавляйте фреон порциями по 50–100 г.
💡 Совет: Оптимальное давление для R410A — 8–10 бар (низкое), 25–30 бар (высокое).

Шаг 6: Завершение работ
  1. Закройте вентиль баллона, отсоедините шланги.
  2. Запустите кондиционер на 10–15 минут, проверьте температуру на выходе (норма: 7–12°C).
Возможные проблемы и решения:
  • Кондиционер не охлаждает:
    • Недостаток фреона — добавьте ещё 50–100 г.
    • Засор капиллярной трубки — требуется прочистка.
  • Обмерзание трубки: Утечка или переизбыток хладагента. Проверьте давление!
Технические характеристики хладагентов:
  • R22 (устаревший): Рабочее давление 5–7 бар. Запрещён в новых моделях.
  • R410A: Давление до 30 бар, требует специального масла в компрессоре.
  • R32: Более экологичный, но пожароопасный (нельзя заправлять рядом с огнём!).
🚫 Запрещено:
  • Смешивать разные типы фреона!
  • Заправлять систему без вакуумирования.
Регулярно очищайте фильтры и проверяйте дренаж — это продлит срок службы кондиционера. Если сомневаетесь в своих силах, доверьте работу профессионалам! ❄️🔧

 

Вложения

Статистика

Создано
ManualesGratis,
Ответы
0
Просмотры
1
Назад
Сверху