Пошаговое руководство по монтажу кассетного кондиционера: от выбора места до подключения и тестирования. Полезные советы, технические нюансы и решение распространённых проблем.
Перед установкой убедитесь, что потолок выдержит вес кондиционера (обычно 20–50 кг). Оптимальное расположение — центр помещения для равномерного распределения воздуха. Минимальное расстояние от стен — 30 см. Проверьте наличие доступа к электропитанию (220 В) и дренажному стояку.
Шаг 2: Монтаж креплений
Шаг 3: Установка блока и коммуникаций
Шаг 5: Пусконаладка
Полная инструкция по установке кассетного кондиционера. Скачать PDF
Шаг 1: Подготовка и выбор местаПеред установкой убедитесь, что потолок выдержит вес кондиционера (обычно 20–50 кг). Оптимальное расположение — центр помещения для равномерного распределения воздуха. Минимальное расстояние от стен — 30 см. Проверьте наличие доступа к электропитанию (220 В) и дренажному стояку.
Шаг 2: Монтаж креплений
- Соберите раму (идет в комплекте) согласно схеме производителя.
- Разметьте потолок, используя лазерный уровень.
- Закрепите раму анкерными болтами (для бетона) или дюбелями (для гипсокартона).
Шаг 3: Установка блока и коммуникаций
- Поднимите внутренний блок и зафиксируйте его на раме.
- Проделайте отверстие в стене для фреоновой трассы и дренажа (диаметр 50–70 мм).
- Проложите медные трубки в теплоизоляции, кабель управления и дренажный шланг с уклоном 3° наружу.
- Длина трассы не должна превышать 15–20 м (зависит от модели).
- Для заправки фреона оставьте запас трубки 1 м у внешнего блока.
- Закрепите кронштейны на фасаде (минимум 10 см от стены).
- Установите блок, избегая вибраций.
- Подсоедините трубки, используя вальцовку и гайки.
- Подключите электрику через УЗО (сечение кабеля — от 1.5 мм²).
Шаг 5: Пусконаладка
- Запустите вакуумный насос на 20–30 минут для удаления влаги.
- Откройте вентили на внешнем блоке.
- Включите кондиционер в режиме охлаждения и проверьте давление (норма: 3–5 бар).
- Течь воды: Засор дренажа или неправильный уклон. Прочистите трубку или отрегулируйте угол.
- Шум при работе: Проверьте крепления или балансировку вентилятора.
- Нет охлаждения: Утечка фреона или загрязнён фильтр. Вызовите мастера для диагностики.
- Чистите фильтры раз в 2 недели.
- Раз в год проверяйте уровень фреона и дренаж.