Шаг 1: Подготовка и выбор места
Перед монтажом определитесь с расположением блоков. Внутренний блок должен находиться:
  • В зоне свободной циркуляции воздуха (не за шторами или мебелью).
  • На расстоянии ≥ 10 см от потолка и ≥ 30 см от стен.
  • Без прямого воздействия солнечных лучей или отопительных приборов.
Наружный блок крепите на прочное основание (балкон, кронштейны). Убедитесь, что под ним нет пешеходных зон!

🔧 Технические требования:
  • Максимальная длина трассы (между блоками) — до 15–20 м (зависит от модели).
  • Перепад высот между блоками — не более 3–5 м.
  • Диаметр медных труб — обычно 1/4" и 3/8" (уточните в инструкции).
Шаг 2: Установка внутреннего блока
  1. Закрепите монтажную пластину уровнем, отметьте отверстия.
  2. Просверлите их перфоратором (🔨 дюбели 8–10 мм).
  3. Проложите дренажный шланг с уклоном 3–5° для отвода конденсата.
💡 Совет: Если дренаж выводится в канализацию, установите сифон для предотвращения запахов.

Шаг 3: Монтаж наружного блока
  1. Закрепите кронштейны анкерными болтами (минимум 4 шт.).
  2. Установите блок, зафиксируйте винтами.
  3. Для защиты от вибраций используйте резиновые прокладки.
⚠️ Важно: Оставьте зазор 10–15 см между блоком и стеной для вентиляции.

Шаг 4: Прокладка коммуникаций
  1. Проделайте отверстие в стене (⌀ 50–70 мм) с уклоном наружу для защиты от воды.
  2. Соедините блоки медными трубками, предварительно развальцевав их края.
  3. Утеплите трубы пенополиуретановой изоляцией.
  4. Подключите электрику (отдельная линия с автоматом 16А).
🔌 Проверка соединений:
  • Обязательно вакуумируйте трассу 20–30 минут для удаления влаги и воздуха.
  • Тест на утечку — мыльный раствор на стыках.
Шаг 5: Первый запуск
  1. Откройте вентили на наружном блоке (шестигранником).
  2. Включите кондиционер в режиме "Cool".
  3. Проверьте температуру на выходе (должна быть на 8–12°C ниже комнатной).
🚫 Частые ошибки:
  • Недостаточный вакуум — приводит к обмерзанию компрессора.
  • Перегиб трубок — снижает эффективность охлаждения.
  • Неправильный дренаж — вызывает протечки.
🔧 Устранение неполадок:
  • Кондиционер не включается: проверьте автомат, пульт (батарейки), датчики температуры.
  • Течет внутренний блок: прочистите дренажную трубку или выровняйте уклон.
  • Шум при работе: осмотрите вентилятор на предмет деформации.
🎯 Финал: После успешного теста загерметизируйте отверстия в стене монтажной пеной. Регулярно чистите фильтры (раз в 2 недели) для долгой службы системы!

 