Пошаговое руководство по заправке кондиционера фреоном своими руками. Разбираем типы хладагентов, необходимое оборудование, меры безопасности и частые ошибки.
Кондиционер со временем теряет фреон из-за микроутечек или после ремонта. Заправить его можно самостоятельно, соблюдая технику безопасности.
Заправка кондиционера фреоном: подробная инструкция. Скачать PDF
Заправка кондиционера фреоном: полная инструкцияКондиционер со временем теряет фреон из-за микроутечек или после ремонта. Заправить его можно самостоятельно, соблюдая технику безопасности.
🔧 Что понадобится
- Фреон – тип указан на шильде кондиционера (R22, R410A, R32).
- Манометрический коллектор – для контроля давления.
- Цифровые весы – для точного дозирования хладагента.
- Вакуумный насос – удаляет воздух и влагу из системы.
- Защитные перчатки и очки – фреон может вызвать обморожение.
📌 Технические характеристики фреонов
- R22 – устаревший, запрещен в новых моделях. Давление: 5–16 бар.
- R410A – экологичный, давление выше (10–26 бар).
- R32 – современный, требует особой осторожности (горюч).
🔄 Пошаговая заправка
- Определение утечки
- Проверьте соединения мыльным раствором (появятся пузыри).
- Если утечка значительная – сначала устраните ее!
- Подключение оборудования
- Присоедините манометрический коллектор к сервисным портам (низкое и высокое давление).
- Синий шланг – к низкому давлению, красный – к высокому.
- Вакуумирование
- Включите насос на 15–20 минут для удаления воздуха.
- Закройте вентили и отсоедините насос.
- Заправка фреоном
- Баллон с фреоном переверните вверх дном (для жидкой фазы).
- Включите кондиционер в режиме охлаждения.
- Откройте вентиль низкого давления, фреон начнет поступать.
- Контролируйте количество по весам (норма указана в документации).
- Проверка работы
- Давление: R410A – 22–25 бар, R32 – 26–30 бар.
- Трубы не должны обмерзать.
⚠️ Частые ошибки
- Перезаправка – приводит к поломке компрессора.
- Заправка без вакуумирования – снижает эффективность.
- Смешивание разных типов фреона – запрещено!
🛠 Устранение неисправностей
- Кондиционер не охлаждает – проверьте давление, возможно, недостаточно фреона.
- Обмерзание трубок – признак утечки или низкого давления.
- Шум компрессора – перезаправка или некачественный хладагент.
💡 Полезные советы
- Раз в 2 года делайте профилактическую проверку давления.
- Не заправляйте кондиционер при температуре ниже +10°C.
- Если сомневаетесь – вызовите мастера!